Установка датчика WB-MSW v.4 в нишу в стене

Добрый день!

Подскажите, допустима ли установка настенного датчика WB-MSW v.4 в нишу в стене, когда боковые отверстия у него полностью закрыты? Есть подозрения, что данные CO2, влажности, температуры, качества воздуха будут некорректно измеряться, ввиду сложности попадания свежего воздуха внутрь датчика. Или такая установка допустима? Пример на фото во вложении


Добрый день!

Нет, такая установка настенного датчика WB-MSW v.4 в нишу в стене, когда боковые отверстия полностью закрыты, недопустима. Датчику необходимо свободное поступление воздуха через боковые отверстия для корректного измерения параметров, таких как CO2, влажность, температура и качество воздуха. Закрытие отверстий приведет к неправильным показаниям.