Установка Node RED, статус Active: failed

  1. Оборудование.

Контроллер Wiren Board 7

Batch No
7.3.3C/1 645

Current uptime
0d 0h 31m

DTS Version
733

HW Revision
7.3.3

Manufacturing Date
2022-10-12 08:51:13

Release name
wb-2304

Release suite
stable

Short SN
A2NESPD2

Temperature Grade
industrial

Модуль WB MAI6

Датчик ОВЕН ПВТ110-Н4.А (температура + влажность 4…20мА)

  1. Стороннее ПО не использую. Но на WB установлен Light server GoodWAN (для приема показаний с беспроводных датчиков).
  2. Пытаюсь установить Node RED
  3. Пытаюсь установить Node RED
  4. Проблема. После установки, проверяю статус Node RED , пишет не активен.
  5. Можно воспроизвести сколь угодно раз.
  6. Конфигурация минимальна, лишнего нет.
  7. Добавил скрины.

    consol.txt (24,0 КБ)

Добрый день.

Обратите внимание на вывод: указано что на устройстве на которое устанавливаете нет свободного места. Строка про это повторялась несколько десятков раз.
Вообще всегда при любых операциях нужно внимательно читать вывод выполняемых команд - на предмет соответствия ожидаемому.
Проверьте пожалуйста соответствет ли расположение установленного ПО изначальному плану.
Возможно - следует увеличить размер корневого раздела (с 2307 релиза) или вынести часть каталогов ПО на другой, если по каким-то причинам этого не хочется.

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.