Здравствуйте!
Хотелось бы уточнить ряд характеристик реле указанных в теме моделей. В технических характеристиках реле (далее модели без префикса WB-) указана потребляемая мощность:
- со всеми выключенными реле — 0,1 Вт (MR6C v.2, MR6C v.3, MRM2minin v.2);
- со всеми включенными реле — 1 Вт (MR6C v.2, MR6C v.3), 0,5 Вт (MRM2minin v.2);
- пиковое значение — до 4 Вт в течение 20 мс (MR6C v.2, MR6C v.3), до 2 Вт (MRM2minin v.2);
Первый вопрос: “пиковое значение” приведно для какой из ситуаций:
- момент включение одного из реле;
- момент включения всех реле одновременно;
- стартовое потребление самого устройства в момент подачи питания на (V+, GND)?
Если в документации пиковое потребление только при включении управляемых реле, то какой пик возникает в моент подачи на само устройство питания на клеммы (V+, GND)?
Дополнительно для MR6C v.3 – какое пиковое потребление при включении устройства подачей питания 230 В на клеммы (С1, N) или (C2, N)?
Второй вопрос про потребляемую мощность: в характеристиках приведено потребление при всех включенных реле. Но может не требоваться использовать все реле одного устройства, например, если выбор был сделан по пусковым токам или по возможности питания сразу от сети 230 В. Чему будет равно потребление при одном замкнутом реле? А при двух? Как перейти от суммы к потреблению на одно реле – вычесть “со всеми выключенными” и поделить на число реле в модуле? Или зависимость иная?
Третий и четвертый вопросы про временные характеристики. Поскольку встречаются устройства (других производителей), где задержки гототвности несколько секунд и иногда это может иметь значение.
Через какое время после подачи питания модуль готов к работе – будет воспринимать команды от входов управления и готов кобмену по Modbus? Насколько это одновременные события?
Для MR6C v.3 изменяется ли это время при питании от 230 В?
И через какое время после подачи питания на модуль реле перейдут в заданное “состояние при включении питания”?
Зависит ли время такого переключения от способа: заданное безопасное состояние выхода или “выключатель с фиксацией” с входом, замкнутым ещё до включени модуля?
Для MR6C v.3 изменяются ли эти времена при питании от 230 В?
Пятый вопрос про особенности питания MR6C v.3 от Un=230 В:
- какой диапазон питающего напряжения считается номинальным, в котором работа устройства гарантирована, 0,8Un…1,1Un или иной?
- при каком наименьшем напряжении на клеммах (C1, N) или (C2, N) модуль включиться при отсуствии питания на (V+; GND)?
- при каком наибольшем напряжении на клеммах (C1, N) или (C2, N) модуль сохраняет свою работоспособность и продолжает нормально работать? Как долго это может продолжаться?
- при каком наибольшем напряжении на клеммах (C1, N) или (C2, N) модуль воможно отключается, но в дальнейшем сохраняет свою работоспособность? Если такая ситуация возможна, то как долго может модуль находится в ней без повреждения?
И пара дополнительных вопросов:
- как часто контакты реле могут переключаться, какое мимниальное время должно пройти после замыкания перед размыканием и обратно?
- как часто может включаться/выключаться сам модуль реле? Какое минимальное время для отключения без повреждения после включеняи и особенно для повторного включения после отключения? Для MR6C v.3 имеет ли влияние на эти параметры способ питания (низквольтное или 230 В)?
Заранее благодарю за предоставленные сведения.
Они необходимы для корректного сравнения с альтернативными вариантами и устройствами, в том числе для определения способов их совместного использования (например, применительно к защитным устройствам, таким как реле контроля напряжения, выбора фаз и т.п. в случае MR6С v.3).
Не исключаю, что некоторые из этих параметров могут оказаться кандидатами на включение в документацию, по результатам возможного последующего обсуждения.
P.S.: Надеюсь, возможные опечатки не изменяют смыслы вопросов.