Варианты подключения датчика с 1 стоп битом (все остальные с 2-мя)

все датчики WB, с 2-мя стоп битами
а тут пришел с али с у него 1 стоп бит
какие есть варианты (вообще в принципе) его подключить
1 - к другому (свободному) каналу или к другому WB контроллеру
2 - через WB-MGE

еще как-нибудь можно?

Варианты:

  • поменять на пришедшем датчике количество стопбит. (обычно если скорость меняется то и прочие параметры)
  • Поменять на остальных устройствах порта количество стопбит
  • повесить на отдельный порт (если два штатных заняты) типа RS485-ISO
    Но я б все же спросил у продавца карту регистров.

Спасибо за ответ
т.е. стоп бит можно поменять?
Спрошу карту регистров

Обычно - да, можно.

в общем производитель включил “тупилку”
подскажите, есть стандартный регистр для стоп бита?
и есть еще какие-нибудь общепринятые регистры, чтоб их проверить и убедится что у этого устройства “все как у всех”?

пока думаю в сторону WB-MGE (у меня эта штука немного удалена от контроллера)

Нет, даже у китайских “аналогов” нашего WB-MS карты регистров отличаются.
Похожая тема:

А какое устройство у вас?
Ye b