Добрый день!
Конфигурация: WB8 + несколько MCM8 + несколько MRC6v3.
Периодически, после записи настроек (например, смена режима работы входов на кнопку без фиксации) - а именно после того, как все устройства 2-3 секунды горят зеленым цветом (индикатор modbus), некоторые выходы MRC6v3 переходят в состояние включено - соответственно, загорается свет. С чем это может быть связано? систематики какой-то не наблюдается
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.
С настройками безопасного режима высоковероятно. Ну или есть ошибки в написании скриптов.
Для проверки - остановите все ПО которое управляет программно каналами и попробуйте воспроизвести (остановите-запустите wb-mqtt-serial).
в ближайшее время доберусь, возьму диагностический архив.
Управляется скриптом только через wb-rules, команды вида “whenChanged _ключ MCM then … переключи k-выход MRC6“
Настройки безопасного режима отключены. Кстати, вот тут вопрос: давно экспериментировал, пробовал включить безопасный режим. Потом его отключил (основным checkbox в настройках), может быть что-то осталось неотключенным? но тогда непонятна систематика: срабатывает случайно, после записи параметров
Это не отключение. Нужно сначала в combobox явно выбрать, что отключено, и “ничего не делать”
Вот тут хочестя подробностей - как именно отключен?
Здравствуйте. Удалось разобраться с неожиданным включением каналов реле?