Добрый день, перед нами стоит задача измерять напряжение на шине 48 Вольт (от 40 до 60 В)
поэтому решили подключать на вход ацп через делитель
подключили делитель 10 кОм/90кОм, настроили ацп в одноканальном режиме от 0 до 10 Вольт
проблема в том, что значение, которое показывает ацп, меньше того, которое измеряем мультиметром на этом участке (после делителя), из-за высокого внутреннего сопротивления ацп в этом режиме, в следствие чего коэффициент делителя стал другим
Читал об этом модуле ацп, что у него самого есть встроенные делители, между которыми он переключается
Возник вопрос, его внутреннее сопротивление меняется только при переключении между режимами ? или оно может меняться в одном режиме?
Конкретно в нашем режиме от 0 до 10 В на всех участках у него одинаковое сопротивление, если нет, то на каких пределах каким оно становится?
В другой теме по этому модулю прочитал ваш совет настраивать делитель до 2 вольт, там сопротивление мегаомное, проверил, в дифферинциальном режиме, действительно большое, и напряжение совпадает с показаниями мультиметра, но в одноканальном нет
можно ли посмотреть схему модуля WB-MAI6?
1 лайк
Добрый день!
При входном напряжении >4.6В к входу подключается делитель и входное сопротивление становится ~4 кОм. При напряжении меньше - входное сопротивление >1МОм. Делитель подключается автоматически в процессе измерения.
Но по этому поводу есть errata: WB-MAI6: Errata — Wiren Board
Возможно как раз с этим вы и столкнулись.
В вашем случае лучше будет сделать делитель с выходом до 1В и выбрать режим “от 0 до 1 В”. Также вы можете настроить пересчёт и получать значения уже с учётом внешнего делителя.
1 лайк