Да, можно. Цитата:
“Тип выходного сигнала (OUT) датчика «открытый коллектор».”
То есть можно по схеме “монтажное ИЛИ” объединить выходы на один вход модуля.
На входы Ax контроллера или входы реле. В любом случае через промежуточное реле (или оптрон, типа 817) - можно.А если уточнить как работает выход этого сенсора (подается ли питание на выход или замыкается на землю) - то и напрямую, в документации не нашел схему.
У этих извещателей выход уже развязан гальванически, пожно подключать напрямую на любой вход сухих контактов модулей. ПОдключение - по стандартной схеме, выход “шлейф” подключаем так: Один контакт на землю (или iGND модуля), второй - на вход модуля.
На входах A1-A4 контроллера без подключения внешнего напряжения “0”. То есть на них можно подключать выход сенсора без дополнительных элементов. При срабатывании сенсора вход изменит состояние на “true”.
Входы прочих модулей инверсные, “true” возвращают при замыкании на землю, в неативном состоянии на них ~12 вольт. Чтобы они реагировали на подачу напряжения - надо их, входы, притянуть к земле резистором.
Тогда при неактивном состоянии сенсора будут возвращать “true” а при срабатывании “false”.
а если они коммутируют на землю как “китайцы”. Просто заказчик может взять не в конкретном месте. И еще вопрос, если нам надо подключить больше таких датчиков, какой модуль для WB надо взять?