в документации написано “суммарный номинальный коммутируемый ток на группу из трёх каналов, 230 В (AC) = 20 А”. На каждый отдельный канал - 10 А. Вопрос: если я поставлю автомат на группу из трех выходов на 20 А, то что произойдет если на каком то отдельном канале будет ток превышать 10 А (может даже приближаться к 20А)? есть ли какая то защита от превышения мощности?
Добрый день!
“суммарный номинальный коммутируемый ток на группу из трёх каналов, 230 В (AC) = 20 А”
Ограничение по суммарному току обусловлено конструкцией винтовых клемм.
Защита от перегрузок и КЗ в WB-MR6C v.2 не предусмотрена.
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал, 230 В (AC) 16 А превышение которого приведет к необратимым последствиям.
Не рекомендую превышать параметры технических характеристик.
1 Like