Добрый день! Столкнулись со следующей проблемой.
На вводе электрического щита стоит устройство защиты от искры ИСТОК УЗДП-С1-40А-1-2
Практически каждый раз при попытке перезаписать конфигурацию на WB, отрабатывает защита от искры и щит отключается.
Может что-то в составе WB выдавать искру и есть ли варианты решения подобных проблем?
Устройства в составе WB:
WB7-2G-64G-IND с модулями
WBE2-I-RS485-ISO
WBE2-I-KNX
WBE2-I-RS232
TS64GUSD460T
HDR-30-24
WB-MRWM2
WB-MSW4+датчик движения
WB-MCM8
WB-MGE
WB-MR6CU v.2
WBIO-DI-WD-14
WBIO-DO-R10A-8
WB-MDM3-300W
Добрый день.
Наши устройства не должны образовывать искру сами по себе.
Странная связь между “перезаписью конфигурации на WB и отрабатыванием защиты”.
Здесь лучше уточните, что конкретно делаете в момент сработки УЗДП? Что подразумеваете под “перезаписью конфигурации WB”?
При этом есть какие-либо активные нагрузки и переключения реле?
Отключите все нагрузки физически и попробуйте “перезаписать конфигурацию WB”. Результат тот же?
Также, для полного понимания, не помешает схема подключений нашего оборудования. И, например, видео проявления проблемы.
Примерная электрическая схема во вложении. Она была в итоге слегка модифицирована в результате подключения в разрезе отводящих автоматов на WB, но ввод который отрабатывает искру остался неизменным. ЩИТ_РИХАРД.pdf (2,5 МБ) Квартира-Модель.pdf1.pdf (293,1 КБ)
В принципе не важно, не зависит, есть нагрузка или нет.
И можно несколько раз правила менять и сохранять и будет все нормально, а может каждый раз вырубать / через раз выбивать автомат защиты от искры.
Как будто при сохранении правил все реле перещелкиваются.
Цикличных правил нет, автоматических сценариев нет.
Такой же эффект (вышибание защиты от искры) несколько раз происходил при диммировании светодиодной ленты через панель WB. Лента подключена через WB-LED.
Если так стабильно воспроизводится, тогда самый надежный вариант - это определить, какое оборудование приводит к искрообразованию. Отключать оборудование по одному и выявить виновника. Подобные случаи мне не известны.
Сейчас на отрабатывающем УЗДП только перечисленное оборудование висит?
Пришлите фото монтажа и по возможности видео по отработке.
Также пришлите диагностический архив.
Тут скорее надо говорить не про искрообразование, а про ложное срабатывание УЗДП - никакие переключения не приводят к дуговому пробою. Что УЗДП за дуговой пробой принимает - вот вопрос. И это вопрос не к контроллеру - надо найти того электрического потребителя, включение которого приводит к ложному срабатыванию. И сам УЗДП может быть неисправным - заменить есть чем?
Спасибо большое.
Да есть такое мнение что УЗДП в данном случае срабатывает не на реальную искру или дугу, а на какое-то устройство которое которое имитирует те же всплески и отклонения в синусойде, что и при дуге.
БП установлены, их много 9 шт. На них висят диодные ленты, светильники 12-24v.
Попробуем поотключать физически устройства и выявить что дает именно сбой.
Позже отпишемся.
Они в совокупности могут давать такой эффект, поскольку пусковые токи большие. Т.е. по отдельности могут и не давать такого эффекта. Я бы отключил именно все БП и посмотрел, будут ли отключения. А потом включал по одному. Возможно, их стоит разбить на две группы, и на каждую свой УЗДП.