Вспух WB-UPS v.2

Добрый вечер.
Года 2 назад был куплен WB-UPS v.2 (заказ 200432)
Год просто простоял в щите выключенным.
Год стоял с нагрузкой в виде WB-MWAC без подключенного к нему оборудования.
Итог на фото.


Что с ним можно сделать?

Добрый день!

Данная проблема с WB-UPS v.2 нам известна.

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новую модель оборудования, старое возвращать не нужно:

WB-UPS v.3 - 1 шт.

Для замены напишите, пожалуйста, отдельное письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:

  • ссылку на эту тему, Вспух WB-UPS v.2
  • серийный номер устройства
  • (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Добрый день!

На info@wirenboard.com обратились? Вопрос можем закрывать?

Да! Спасибо!