Добрый день! Помогите определиться с БП для контроллера и системы от протечек. Контроллер может питаться от блоков с напряжением 12,24 и 48В. Система от протечек 12 и 24В. Планируется установка WB-UPS v.2 поэтому БП на 48В “отваливаются”, хотя на них хорошая скидка на маркетплейсах.
Для контроллера был куплен IP20 ARV-DR60-24 Arlight с хорошей скидкой, дешевле чем ARV-DR30-24 и ARV-DR30-12.
Какой БП выбрать для системы от протечек?
Планируется приобрести: WB-МWACv2 - 3 шт. т.к. три ввода в квартиру.
Имеются: краны с электроприводом Neptun PROFI 12В 6шт. и датчиков Neptun SW007- 9 штук.
Вопросы:
1.БП для WB-MWAC Alright ARV-DR15-* достаточно или лучше ARV-DR30-*? И какое напряжение БП выбрать? Если краны на 12В?
Какое напряжение на RS-485 при использовании БП с разным напряжением?
Я думаю, приобрести еще один Alright ARV-DR60-24 на 3-и WB-МWAC v.2. По месту не сэкономлю в шкафу, что тот 3 модуля занимают, что ARV-DR15-* займут 3. Выйграю
в цене т.к. ARV-DR60-24 дороже ARV-DR15-* на %15-20.
Как думаете стоит отказаться от кранов на 12В и смотреть в сторону 220В, чтобы не преобретать дополнительный БП и не занимать место в шкафу?
Если контроллер запитан от БП на 24В, а система от протечек от БП на 12В, то согласно этому “V+ соединён с основным через диоды, поэтому можно использовать источники питания с разным напряжением, модуль будет запитан от большего.” WB-MWACv2 должен запитаться по RS-485 т.к. напряжение выше, а БП с 12В будет резервным. Но разве не нарушается это требование “питаться от блока питания должны только модули MWAC (один или несколько)”
Подскажите где я не прав, чутка запутался))
DC электрокраны используют обычно тогда, когда реализуют требования по автономности, поскольку DC ИБП встречаются в более компактных корпусах, чем AC ИБП.
В остальном да, DC электрокраны эксплуатировать несколько проще.
Если в разъем питания порта RS-485 подключена та же цепь, что питает остальные устройства на шине, то да - это нарушение требования безопасности «питаться от блока питания должны только модули MWAC (один или несколько)».
Чтобы не нарушать требование безопасности, электропитание одного или нескольких устройств WB-MWAC v.2 должно осуществляться с отдельных источников питания.
Что бы не ходить вокруг до около, сразу опишу задачу. Сможет ли MWAC реализовать функционал имеющийся в Neptun, и что для этого нужно.
1.При отключении электроэнергии в квартире, работать от ИБП при остатке 10-20% заряда, закрыть краны или закрыть сразу при отключении ЭЭ (лучше с задержкой т.к. может быть кратковременное отключение)
2. Закрывать /открывать краны автоматически в заданное время (Например раз в месяц ночью)
Далее, чтобы реализовать на вашем оборудовании тот функционал который имеется у Нептуна, 2-х санузлах и на кухне, мне потребуется:
БП [ARV-DR60-12] на 60 Вт (1 штука) + WB-UPS v.2 (одного хватит или потребуется на каждый) + реле MWAC (3 штуки)
БП [ARV-DR15-12] или на 30 Вт [ARV-DR30-12] (1 штука) (для 6 кранов на 12 вольт, 1,4Вт на каждый кран +20% запаса может хватит на БП и 15Вт) + 6 кранов на 12В
БП на 60 Вт 24В (1 шт.) + Контроллер [WirenBoard 8.5] (1шт) + WBIO-DI-HVD-8 (1шт) + для мастер клавиши [WBIO-DI-WD-14] (чтобы не ходить по всем санузлан не открывать лючки и не закрывать воду, нажать кнопку рядом с мастер выключателем на электричество, что-то вроде режима отпуск)
Вопрос первый: Правильный конфиг? [WBIO-DI-HVD-8] позволит контролировать напряжение на вводе, если его нет выполнить какую-то логику.
Вопрос второй: Исходя из ваших ответов данных ранне для контроллера и других устройств нужен свои БП и ИБП, а для системы антипротечки свой БП и ИБП. Запитать краны потребуется свой БП и ИБП? Или можно краны и систему от протечек запитать от одного ИБП например СКАТ ИБП-12В/2А-6,4/Li-DIN.
Если вам требуется индивидуальное управление для электрокранов ХВС и ГВС, то да, вам потребуется 3 шт. WB-MWAC v.2. Если допускается единовременное управление двумя электрокранами, то вам достаточно 2 шт. WB-MWAC v.2.
Нет. Согласно требованиям безопасности только для электропитания WB-MWAC v.2 требуется отдельный источник питания. Электрокраны, которые располагаются вне Зоны 1 по ГОСТ 50571.7.701-2013 могут иметь общий источник питания с остальной системой. Тем более что реле WB-MWAC v.2 гальванически изолировано он цепей питания WB-MWAC v.2.
В целом все корректно. Единственный комментарий в том, что входы F1…F5 и S6 модуля WB-MWAC v.2 подходят также для подключения клавиш. Другими словами, если после подключения требуемых датчиков протечки у вас останутся свободные входы - можете на них подключить выключатели.
Таким образом, модуль входов WBIO-DI-WD-14 может оказаться не нужным.