Термометры wire1 не показывает раньше показывал вроде бы. Ничего не делал, как решить проблему? Это датчик температуры подключен к WB 8.5
Попробуйте перезапустить сервис: systemctl restart wb-mqtt-w1 через ssh.
повторил три раза ничего не поменялось. Что еще можно попробовать сделать?
Добрый день.
Для начала - проверьте логи ядра и статус модуля, например dmesg |grep w1
Ну и - каким образом подключен датчик?
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Датчик физически подключен и проверялся сегодня что на месте. Вот прикладываю Диагностический файл
При помощи ИИ пришли к выводу что датчик либо бракованный или сломался как заменить его по гарантии
Напишите пожалуйста - в каком заказе был куплен датчик?
Или - с каким оборудованием.
В диагностическом архиве проблем не вижу. А напряжения на датчике уже измеряли?
Да измерял. как подкинул новый датчик сразу появились данные
Вот ссылка общения с ИИ [Личное сообщение от AI-бота без названия] — разговор AI — Wiren Board Support
Заказ №229757 там датчик
Тогда, конечно, меняем.
Уточните пожалуйста какой длины провод датчика?
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование, старое возвращать не нужно:
DS18b20 - 1 шт.
Для замены напишите, пожалуйста, отдельное письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- длину провода датчика,
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.