WB-DALI3: division by zero при сканировании шины

Получаю такую ошибку “Сканирование завершилось с ошибкой в 22 окт. 2026 г., 21:00:25: division by zero” после следующего:

  • на шине была пара тестовых светильников они работали нормально с wb-dali
  • потом смонтировани остальные светильники
  • после этого сканирование шины завершается с ошибкой

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Собрал

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(270,0 КБ)

Добрый день.

По диагностическому архиву: сканирование шины 2 находит все 12 светильников и назначает адреса без ошибок. Сбой происходит следующим шагом, при чтении параметров нового светильника с коротким адресом 4. Инициализация прерывается, поэтому остальные новые светильники в системе не появляются.

Чтобы воспроизвести ошибку, пришлите, пожалуйста:

  1. производителя и модель новых светильников и фото шильдика светильника с адресом 4;
  2. поддерживают ли они регулировку цветовой температуры (DT8), диапазон есть в паспорте;
  3. подключён ли к шине 2 внешний блок питания DALI (если да, его модель) и общее число светильников на шине 2.

Я сбросил этот светильник до заводских настроек и все заработало, спасибо! возможно есть смысл на вашей стороне сделать фикс чтобы такая проблема с одним светильником не приводила к неработоспособности всей шины

Мы сделаем все возможное для устранения этого неприятного бага, но чтобы поймать его, нам потребуются ответы на поставленные ранее вопросы :slight_smile:

Добрый день! У вас остались вопросы на эту тему?