Диммер не подключается через преобразователь интерфейса к компу , питание на ленту так же не выходит при замыкании входов ,работ без контроллера предусмотрена
Добрый день.
Пожалуйста опишите что вы делаете и чем получемый результат отличается от ожидаемого?
Расключаем согласно схемы , подключаем к компу через WB-USB485 и wb-modbus-device-editor, вводим slave id настраиваем выходы, один раз удалось зайти , но выходы не работали,световая индексация выходов тоже, при подаче питания с БП на диммер S не горит, все то же самое делаем с WB-MR6C v.3 и все прекрасно настраивается и функционирует
Можете какое то решение предложить?
Пока жите пожалуйста фото подключения к диммеру. Обратите внимание, светится ли светодиод Status в течении двух секунд после подключения питания? И напишите серийный номер устройства.
Светодиод статус светится только при подключении по шине рс , при подаче питания от бп ничего не работает, так же по рс он не подключается для настройки , устройство только получил,оно не работало еще
чт, 26 сент. 2024 г., 15:30 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
ответил вам на почту
А от какого источника питается при таком подключении диммер?
Пожалуйста, прочитайте его документацию.
Не понял. Какую почту?
Нет изменений , не удается к нему подключиться
От: Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>
Проверьте соединение с помощью другого ПО. Я бы порекомендовал надежный modbus_client - но не знаю, есть ли компьютер с ОС.
Как вариант: Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
необходимо решение вопроса
Какие регистры вы опрашиваете? Какой ответ получаете при опросе? Как реагирует на опрос светодиод Status устройства?
подключаюсь через wb-modbus-device-editor при запросе читать параметры- светодиод единично маргает на WB-USB, на диммере не моргает вообще
Добрый день!
Хочу подсказать немного по Rilheva Modbus Poll - у вас там никакие регистры не опрашиваются. Их следует настроить по карте регистров или загрузить готовые конфигурации. Подробнее в документации.
К сожалению, wb-modbus-device-editor недостаточно прозрачно работает с устройствами. Через него тяжело диагностировать.
С Rilheva Modbus Poll мы можем по крайней мере видеть, есть ли связь с устройством, значения регистров.
В идеале использовать инструмент, который бы позволял полностью контролировать обмен данными типа modbus_client.
все делается по интсрукции Rilheva Modbus Poll , но дело в том что значения регистров не выводятся , так же светодиод опроса не моргает совсем , аналогично с wb-modbus-device-editor- опрос устройства не проходит
пн, 30 сент. 2024 г. в 12:06, Елена через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Предполагаю что адрес (или настройки связи) устройства изменен.
Попробуйте перебрать адреса и комбинации настроек, например так: Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Также можно сбросить настройки, пример Modbus-адрес устройства Wiren Board — Wiren Board
Подскажите, удалось решить проблему?