Добрый день!
Имею существующий объект, в подразетниках на шине стоят WB-MAI2-mini / СС, в щите - диммеры MDM3 и MRGBW. Все работает на быстром модбасе, отрабатывает включение выключение через правила, все ок. Вопрос в возможности корректного диммирования, путем долгого нажатия вниз и вверх, по той же логике, которую мы имеем на диммерах. Насколько корректно будет работать такое через правило? Есть ли где подсмотреть скрипт для такой реализации?
Как помню говорили на прошлой выставке, будет общение по модбасу между модулями без контроллера. Это будет применимо к моей задаче?
Добрый день.
Да, можно реализовать диммирование с помощью правил. Пример скрипта такой реализации есть в документации — Примеры правил — Wiren Board
Такого функционала сейчас нет. Логику работы можно настроить либо на самих модулях, либо с помощью правил.