Wb-mai6

по 1,5В разобрался, обратная связь идет 2-10В, поэтому его и видим

Из документации на Belimo:
image
Соответственно, 1.45 мА для него много, или другими словами наши 4 кОм для него мало. Вы можете последовательно поставить еще резистор на 4 кОм, и умножать измеренное напряжение на два в скрипте, как вариант. И на будущее сразу смотрите на нагрузочные характеристики подключаемого оборудования.

Добрый день! А не подскажите ли мин. время опроса для каждого канала для Модуля аналоговых входов WB-MAI6?

Определяется настройками


Ну и зависит от количества устройств в шлейфе RS485, количества каналов у этих устройств, установленной скорости.

Спасибо! Мы используем Использовали Овен 2АС со временем опроса 5мс каждого канала. Сможем ли с таким же циклом опрашивать данные с модуля WB-MAI6?

Посмотрите это пост:

Там показано, как это определить.

а зачем, если не секрет? Что подключено, какая задача?

Евгений, добрый день! Использовать нужно с датчиками давления в нефтегазовой отрасли. Поэтому скорость опроса очень важный фактор. В принципе и 50мс достаточно, но чем быстрее тем лучше (мы строим графики давления и чем больше точек за период тем лучше).

Отправлено с телефона

-------- Исходное сообщение --------
От: Evgeny Boger через Wiren Board Support info@wirenboard.com
Дата: пт, 24 мар. 2023 г., 21:07
Кому: vmyslin@gmail.com
Тема: [Wiren Board Support] [Периферийные устройства] Wb-mai6

Коллега выше как раз дал ссылку на расчет загрузки пропускной способности. На какую скорость (физическую) шины вы ориентируетесь?