WB-MAO4 - Подключение к 220 / Управление 0 - 10 в

Добрый день!

WB-MAO4 - в документации указано:
ВНИМАНИЕ: так как минус питания модуля WB-MAO4 неизолирован от минуса выходов, нужно обязательно соединить проводом не менее 1.5 мм2 минусовую клемму блока питания, от которого питается модуль WB-MAO4 с минусовой клеммой блока питания нагрузки.

Если у меня нагрузка 220 в но управление 0-10 вольт. То по какой схеме производить подключение?

Добрый день.
Нужно смотреть схему вашего устройства. По сути надо объединить GND со схемы управления вашего устройства с GND модуля WB-MAO4.