При включение нагрузки значение регистра 5142 не меняется.
Такие параметры как напряжение и частота читаются нормально. Значение тока прочитать не удаться.
Подскажите в чем может быть причина.
Правильность подключения проверил.
Нагрузку тоже токовыми клещами.
Я использую сторонний контроллер.
Добрый день.
Покажите пожалуйста значения конфигурационных регистров токового трансформатора соответствующего канала.
Можете дать номера этих регистров
Я понимаю, что надо задать.
- Turns Lx — коэффициент трансформации,
- Phi Lx — фазовый сдвиг.
но не знаю как
Описано прямо в документации:
Вот прямая ссылка: Утилита «modbus_client» — Wiren Board