WB-MAP12E - Vrms и Vpeak как правильно пересчитать Vpeak в действующее?

Здравствуйте!

Пытался использовать показания Vpeak в качестве лога максимального напряжения сети (MAP12E, MAP3E), но получил “странные” значения.

Вопрос: можно ли как-то, используя Vpeak зафиксировать “броски” напряжения в сети и корректно привести эти значения к действующему напряжению вместо амплитудного?

Что непонятно:

  • судя по графику, Vpeak / 1.4142… на 2-4В ниже сохраненных Vrms на тех же временных интервалах. Настройки времени - по-умолчанию, Vpeak=60сек (через веб контроллера) - у меня что-то с математикой? :slight_smile:
  • как-то подозрительно редко меняется пиковое значение (3-4 раза за сутки) - возможно издержки округления или действительно чистая сеть (вряд ли)

Добрый день!

Ваш расчет справедлив для случая с идеальным синусом. В реальной сети присутствуют искажения, а данное выражение уже не учитывает остальные гармоники + имеется погрешность измерения. Поэтому расхождение в 2–4 В ожидаемо.

Значение Upeak обновляется 1 раз в минуту, а Urms считается как среднее за 16 периодов, т.е. каждые 320 мс. Сопоставлять их на одном временном интервале напрямую некорректно.

В зависимости от задачи можете использовать Upeak или Urms – тут еще может быть важно настроить требуемый интервал опроса. Обратите еще внимание на Upeak Lx inst (В) – Текущее пиковое значение напряжения между Lx-N за период детектирования (по умолчанию 20 мс), возможно это то, что вам лучше подойдет.

Здравствуйте.

Меня смутило то, что пиковое значение получается меньше среднего. Тут, вроде, не особо важно, за какой период - максимум всё равно остаётся максимумом.

Попробую обойтись амплитудным значением. Ну, или посмотрю в сторону Upeak Lx inst.

Если это будет проявляться после нескольких периодов измерения, то нужно разбираться.