WB-MAP3E Не считает суммарную энергию

Добрый день. Необходима помощь. Счётчик подключен уже несколько дней.
1.Значение тока и напряжения на фазах выводится но суммарное значение мощности не изменяется, подскажите в чём проблема?
2.Значение фазовой задержки вводить как оно есть без коэффициентов? На наклейках значения А-425, В-727, С-454.
3. Не могли бы вы в качестве примера расписать как вычислить значение P L1 хранящееся в регистрах 0х1302, 0х1303.

Добрый день.

Если говорить про 0x1200 то в нем содержится младшая часть значения:

Покажите значение 0x1302 (2 регистра) и 0x1204 (4 регистра)
И версию прошивки счетчика, если не обновляли - то его серийный номер.

Да, оно в тысячных градуса.

Так оно ж вот тут описано? WB-MAP3E(T), прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board
Но в общем в 0x1302 - старшая часть, в 0x1303 - младшая, соответственно если в
0x1302 - 01aa
0x1303 - 02bb
То получаем
0x1aa02bb = 27919035
0,00512×27919035=142945,46


С переводом разобрался, спасибо.
В регистре 1303 значение прыгает от -30000 до +25000.
Как я понял значение мощности отрицательное из-за того что неверное направление токовой катушки. На остальных фазах значение мощности схожи с первой. Может ли это быть причиной того что счёт не ведётся?
№3431988

Вы читаете 0x1302 как два int. Не надо так, читайте их одновременно, бит знака только в старшем.

если считывать ка int то получаем 65535(в 1302) и прыгающее значение приблизительно от 8000 до 65000 (в 1303)

Читайте регистры одновременно, одной командой.

Спасибо,
По поводу того что счёт не идёт суммарных значений, причина в направлении токовых катушек?

В общем - нет, но например если один из ТТ стоит наоборот - то теоретически, если его энергия примерно равна двум остальным… Тут лучше посмотреть на энегрию по фазам.

А если все 3 стоят наоборот? В данный момент к ним доступа нет, но человек который ставил уверяет что они установлены одинаково а правильно или нет…

Если все три стоят неверно - тогда да, не будет считаться общая.
Но это как раз можно проверить, смотря на мощность, если она отрицательна - то значит катушки неверно подключены. Ну и на углы посмотреть надо, верно ли подключены клеммы напряжения.

@Danyl Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?

Добрый день. Да. Направление всех трех катушек были перепутанны. Счетчик работает отлично. Заказали ещё!

1 лайк

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.