WB-MAP6S с трансформатором KCT-6

от 40мА - точно. Считается (энергия) верно, но именно ток начинает показывать при бОльшем чем 30 мА.

Да, верно.
Ключевое тут то, что токовый трансформатор канала должен подключаться именно на ту фазу, которая заведена на клемму напряжения счетчика.
То есть с помощью map12 можно мерить по 4 однофазных потребителя на фазе.
Или, переиначивая: если фаза заведена на клемму L1 счетчика - то токовые трансформаторы для этой фазы будут с каналов 1,4,7,10.
для L2 - 2,5,8,11 соответственно.

P.S. Да, разрабатывается следующая версия счтчиков, в которой можно программно произвольно сопоставлять фазы и трансформаторы.

1 лайк