Wb-map6s

Добрый день.
Столкнулся с проблемой. Есть многоканальный счетчик WB-MAP6S. Не получается провести чтение регистра 4870 средствами Овен ПР200, ответ по 0. Тип не читаемого регистра S32. Регистры напряжения и тока ПР прекрасно читает. При этом есть также подключенный к этому ПР WB-MAI6 с которого тот же самый тип регистра S32, а конкретно 0xX 500 (для первого канала) прекрасно считывается. Вопросов 2.

  1. Не может ли быть в документации на MAP ошибка с регистром мощности?
  2. Если ошибки нет, в чем может быть проблема при чтении с MAP?

Перепроверил.

Не уверен что верно понял. Имеете в виду контроллер который читает верно?
Ну и, регистр


S32, BE, значит по 0x1306 - его старшая часть а 0x1307 - младшая.
Что в младшей? Для консистентности регистры следует читать одним запросом.
Про 0xX500 - в измерителе WB-MAP6s такого нет.

Все верно, контроллер который читает. Оба регистра по 0 ответ.

Советую прочест с измерителя все регистры, в том числе и углы тока-напряжения. Не исключаю то ТТ подключены неверно и можность измеряется тлолько реактивная, например.

Вопрос решился обновлением прошивок до последних версий обоих устройств. Все зачиталось. Тему можно закрывать.

1 лайк