WB-MGE настройка для опроса по Ethernet порту modbus TCP через RS-485 modbus RTU

Подскажите как настроить WB-MGE для работы в следующей конфигурации:
Есть задача опросить Ethernet порт modbus TCP контроллера по RS-485 modbus RTU. Для этого приобретен WB-MGE
Сеть диспетчеризации на объекте RS-485 modbus RTU. Контроллеры Pixel, которые необходимо опрашивать по Ethernet порту modbus TCP, т.к. свободный слейв порт RS-485 у Pixel занят, работает мастером (отпрашивает дополнительные модули).
То есть не могу найти описание настроек чтоб достучаться до Pixel посредством преобразователя WB-MGE (ПО допустим Modbus poll), подключая WB-MGE к ПК через IPC CON по RS-485, а Pixel к WB-MGE через Ethernet.

Добрый день!

Пожалуйста, сообщите что вы уже сделали и что не получается.
Вышлите текущие настройки контроллера и MGE.

Так же следует уточнить у техподдержки вашего контроллера о возможности такого соединения.

Здравствуйте.
Контроллер по Ethernet порту modbus TCP позволяет читать/записывать регистры, при прямом соединении (modbus TCP)
А при соединении через WB-MGE (RS-485 соединение на участке ПК-MGE, Ethernet соединение на участке MGE-Контроллер) не получается вообще связаться с контролером
Да и WB-MGE признаков соединения не подает, диоды горят постоянно, обмена нет.
Настройки ниже.
IP WB-MGE - стандартный 192.168.0.7

MGE.bmp (1,7 МБ)
пиксель.bmp (1,2 МБ)
mb poll.bmp (1,4 МБ)

Добрый день.
Я пока не уверен что верно понимаю желаемую схему.
Пожалуйста опишите ее подробно.
Вот именно путь (ожидаемый) запроса от мастера к slave и обратно, указывая интерфейс, который отправляет запрос, тип протокола на каждом этапе, адреса и порты интерфейсов (для TCP), modbus id (для устройств RS485).
Опросите с компьютера используя modbus_client устройства - для проверки.

Возможно в настройках MGE необходимо установить Work Mode: TCP Server → Modbus TCP. У Вас установлен Work Mode: TCP Server → None

Добрый день!

Подскажите, удалось ли решить вопрос?

Здравствуйте. Да, вопрос условно решен. Приобретен Овен МКОН для реализации
описанной выше схемы. * скрин из инструкции на МКОН
Настроить MGE для работы как шлюза, хотя бы для одного slave устройства (по Ethernet) - не удалось

Добрый день!
В настройках MGE у вас указан порт 23, а контроллере порт 502.
Если наладить связь не удастся, то, как обозначил @Aleksandr_Cheusov, попробуйте установить Work Mode: TCP Server → Modbus TCP.

Добрый день! Подскажите пож. а все же нет какого то более подробного мануала по настройке преобразователя WB-MGE в системах со сторонним оборудованием. Мучаемся второй день, перепробовали все, максимум чего удалось добиться это получение не корректных пакетов. Используем его для подключения сторонних контроллеров (Carel) к системе диспетчеризации. Связь работает только в режиме TCP Server → Modbus TCP. Или может быть есть кто уже прошел этот путь успешно
?