Всем добрый день!
Прошу подсказать сколько TCP соединений на порт поддерживает шлюз WB-MGE v.3. К сожалению, соответствующей информации на странице с характеристиками прибора не приведено.
Всем добрый день!
Прошу подсказать сколько TCP соединений на порт поддерживает шлюз WB-MGE v.3. К сожалению, соответствующей информации на странице с характеристиками прибора не приведено.
Добрый день.
По одному соединению на каждый порт.
Подскажите, какую задачу решаете, для чего нужно несколько соединений?
Шлюз WB-MGE v.3 используется для связи с реле ОВЕН ПР200. Предполагал реле ОВЕН через шлюз дополнительно опрашивать системой верхнего уровня. А раз вторым клиентом опросить подключенные к порту WB-MGE устройства не получится - буду запрашивать все необходимые данные контроллером Wirenboard который, в свою очередь, опрашивать системой верхнего уровня.
P.S. Не понятно для чего в настройках шлюза WB-MGE v.3 (fw 1.2.0) указывать пункт с числом ТСР подключений?
Запросил информацию у разработчиков, пока ответ не получил, вероятнее всего это счетчик соединений, но мультимастер пока точно не реализован.