Добрый день!
Пытаюсь сменить значения для WB-MR6 под выключатели без фиксации.
Приобрел данный конвертер https://www.ozon.ru/context/detail/id/155340914/
Скачал программу Modbus Poll
Настройки для подключения:

однако не подключается пишет все время

подскажите пожалуйста что делаю не так?
Добрый день!
Здесь у вас адрес устройства стоит 1, так ли это?
Попробуйте сначала опросить, например, регистр адреса (holding) 0x80=128. При опросе обязательно поставьте количество опрашиваемых регистров в 1, потому что иначе программа попробует опросить соседние по номерам регистры, а их нет - и выдаст ошибку.
Спасибо, проблема была в ID