Без особых на то причин модуль реле перестал переключать сами релюшки. Индикация на лицевой панели работает исправно, положение переключателей реле в веб интерфейсе тоже дублирует индикацию, но само реле НЕ щелкает и не коммутирует нагрузку.
4264819680
Refurbished
Подскажите, со всеми каналами такая проблема или с отдельными?
Какая нагрузка подключена?
Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив.
Данная проблема со всеми каналами. Подключена к каналам нагрузка в виде групп освещения по 50 ватт и пара обогревателей по 700 ватт каждый.
Как сделать диагностический архив?
Вот в документации описано.
Вижу, что для замены данного модуля уже ранее была предложена скидка.