Устройство WB-MR6C, заказ #172415 от 30.08.18г., S/N 4264, FW: 1.8.3 . Было установлено месяц назад (т.к. объект был на стадии строительства) на управление контактором . Задействован был только один первый вход, остальные не подключались. Информационную шину тоже пока не задействовали. Работало всё хорошо до сегодняшнего дня. Сейчас не работают входы : 1, 3, 5. А 2, 4, 6 - по прежнему в рабочем состоянии. Что могло произойти и что можно сделать для восстановления полноценной работы модуля?
А как понимаете, что входы не работают?
Реле не срабатывает при нажатии на клавишу (кратковременное замыкание Inputs и iGND). Клавиша без фиксации. Нет реакции только на 1,3,5 входе. При подачи питания на модуль статус загорается без каких-либо морганий и горит постоянно.
Если модуль не опрашивается по RS-485, то так и должно быть.
Правильно ли я понял, что настройки модуля по RS-485 вы никогда не меняли?
Настройки не менялись, rs-485 - не подключался.
Понятно. Тогда, пожалуйста, свяжитесь с info@contactless.ru насчёт замены, приложите ссылку на эту тему.