Доброго дня!
Возможен ли такой вариант подключения нагрузки к MR6C v3:

С1 - 220
С2 - сухой контакт (нажимаем кнопку на воротах)

На вики есть информация о диодах, как я понял гальванической развязки нет.

Добрый день.
WB-MR6C v3 недопустимо применять в таком включении.

Да, верно.

а если уже применил что ожидать? :sweat_smile:

Возможности появления полупериода фазы на низковольтном контакте в случае выхода из строя одного компонента.