WB-MRGBW-D минус

добрый день, обнаужил что на диммерах WB-MRGBW-D общий минус , на силовой (-) и питания самого диммера Gnd ,- что дико неудобно и считаю неправильным. можно както разделить их?

Здравствуйте! Да, пока так. Разделить нельзя. А почему это вызывает неудобства?

жаль…
используется несколько БП. на лед-ленты управление минусом. подключение на клеммах, логично бы в щите один общий плюс протащить шиной. но на WB объеденится минус на его клеммах… и все бп полностью запараллелятся - чего не нужно…

Не понимаю схему подключения.
Обычно объединяют земли. Плюсы БП идут на свои нагрузки, на разные ленты например.

Не вижу проблем. У меня два БП на шесть WB-MRGBW-D, плюсы первых трех и плюсы лент - на одном БП, остальные - на втором, а минусы всех WB-MRGBW-D и БП объединены.

вот и я и удивился что ВБ объеденили gnd питания самих диммеров с силовой управляемой(!) клеммой… проблема не большая, но есть, в виде ограничения гибкости подключений-разводки.