Вроде где то была такая тема, но - не нашел…
Итак, WB-MSW v.3 , в качестве датчика температуры, влажности, движения.
Штук 10 на линии. Считываются показания рег 280 (максимальное показание …)
Далее поставлено что если там > 60, считать что движение есть.
И вот все вроде хорошо, но 2 датчика периодически срабатывают…
Показания датчиков при этом доходят до 300.
Путем долгих экспериментов выяснено, что, судя по всему, они реагируют на изменение температуры радиатора отопления, находящегося в “импульсном” режиме.
То есть радиатор открывается/закрывается клапаном по температуре с датчика, клапан имеет только 2 положения (открыт /закрыт) и при открытии радиатор начинает довольно быстро разогреваться, на что реагирует датчик движения.
И , что то я впал в ступор - как победить, имеющимися средствами?
Изменить порог срабатывания > 300 - можем получить пропуск реального движения (человек в комнате).
Ну можно , конечно придумать алгоритм медленного разогрева радиатора, или вообще регулирования близкого к аналоговому, но как то это - костыль, по моему…
Есть ли идеи как настроить WB-MSW v.3 , что бы он на подобное не реагировал ?
Добрый день.
А Current motion (input 283) значения при этом какие?
Хотя, подозреваю что поток теплоносителя если проток литр в минуту разогревает радиатор быстро.
Эта задача простого решения не имеет, так как даже если поставить фильтр (загородить радиатор) - то потоки теплого воздуха от него все равно будут детектироваться.
да примерно такие же и есть…
Просто “в боевом режиме” датчик опрашивается раз в 5 - 6 сек, поэтому и считываем показания Max Motion. При поиске причины читали Current - тоже самое.
Из опыта кто делал, не подскажите, какой порог срабатывания для детектирования движения человека надо ставить ?
А почему так редко? Этого достаточно или какие-то другие причины?
Тут все крайне индивидуально, вообще для каждого датчика движения настривается, как правило. То есть сама функция - общая, а инициализируется с разными параметрми, причин масса, тут и шторы, домашние животные, само расположение сенсоров.
там на линии больше 30 устройств…
попробуем проэкспериментировать с порогом в настройках… если не поможет - попробуем усложнить алгоритм работы отопления сделав что то типа ШИМ, что бы разогрев радиаторов происходил не быстро…
Я бы не трогал радиатор. Если датчик так на него реагирует (доходит до 300) - значит, датчик расположен неудачно. Окна и радиатор вообще не должны попадать в зону обнаружения движения.