Странное поведение датчика WB-MS-v2

Добрый день,
Наблюдаю странное поведение датчика WB-MS-v2
Установлен внутри вытяжного воздуховода приточно-вытяжной вентилляции (квартира, многоквартирный дом) на уровне потолка 2.8м.
Как только вентиляция перестает работать показания температуры начинают падать до нереальных величин.
Скажите за датчиком не водится багов связанных с подобным поведением.
Или это чисто физические процессы в воздуховоде ?
Ниже график температуры и информация по контроллеру и датчику.


image
image

Добрый день. А по сравнению с чем (с каким датчиком) оцениваете температуру как не соответствующую действительной?
В каком направлении двигается воздух при выключенных вентиляторах?

По сравнению с другим аналогичным. Который при выключении вентиляции не давал никаких проседаний …
Добрался физически к отверстию воздуховода. Получается он находится рядом блоком ПВВ и идет обратный поток холодного воздуха. Другой датчик и воздуховод гораздо дальше от блока поэтому выключение вентиляции не создает в нем обратного потока и температура не падает.
В общем проблема судя по всему с самой системой вентиляции либо неудачное место выбрали для датчика ((
Тему можно закрывать. На ваше усмотрение можно и удалить, чтобы не путать остальных участников форума.

Ага, так и предполагал, то есть вентиляция опрокидывается, теплый воздух уходит наверх и его место занимает холодный. Ну, что ж - датчик честно это измеряет, вполне может быть полезным.
Было у меня похожее, решилось установкой обратного лепесткового клапана. Один небольшой минус - он при порывах ветра, сильных, иногда приоткрывается и хлопает.

Да нет, зачем закрывать-то, тема полезная и ценаая.