WB-MSW v.3 v4.8R помогите разобраться с регистрами

надо выбрать функцию 04(read input registers), а не 03

тут выбрать Enabled 2

1 лайк

Добрый день!
Также пытался прочитать показания с датчика MSWv4 контроллером ОВЕН ПЛК210. Считывал температуру, влажность, со2.
В карте регистров температура / влажность идут по порядку, а вот СО2 с пропуском в 2 регистра. Наверное там нули должны быть, подумал я). И стал прочитывать сразу 5 регистров (включая пропуск), чтобы одним запросом получить все данные. Но такой трюк не проходит и приходится делать 2 запроса, чтобы прочитать температуру/влажность и затем СО2. Иначе возвращает ошибку опроса, т.к. пытаюсь опросить несуществующий регистр.
Вот такой нюанс.