WB-MSW v.4

Добрый день!
К сожалению, короткий ответ на оба вопроса – нет.

  1. В WB-MSW приемник используеься только для обучения. Конечно, вы можете реаливовать сценарий, когд модуль будет находиться постоянно в режиме обучения, периодически выключать его, читать регистры (с 2000), сравнивать с эталонами в правиле, выполнять соотвтетсвующие действия, снова включать обучение. Но время отклика и надежность будет оставлять желать лучшего. Подробно это обсуждали в этой теме.
  2. Для того, чтобы управялть светодиодами, нужен Modbus-мастер, который запишет нужные значения в нужные рещистры. Никакой “внутренней” логики в модуле не предусмотрено. Обязательно контроллер для этого не нужен, любой мастер NodeRed, SCADA, например, подойдут. Для выбора места установки можно использовать zigbee-версию датчика, WB-MSW-ZIGBEE v.4, с автономным блоком питания.