WB-MWAC не могу отвязать входы

Проблема была в регистре 5. в нем была записана 1. для работы индивидуальной настройки режима входа и маппинг матрицы в регистре 5 должен быть записан 0. на вики есть рекомендация не использовать регистр 5.

Тогда уж 3. Но 5 адрес я не трогал и эту рекомендацию видимо не заметил. Модуль что вы дали из коробки настроился как надо, а тот что я привез сразу не работал.
Мой модуль получается полностью рабочий, приезжать и забирать?

Он рабочий, и ваш рабочий, поэтому, думаю, ничего делать не надо.

Большое Вам спасибо.
Прошу указать в электронном письме стоимость диагностики и вариант оплаты.
zugadum@mail.ru