Подскажите еще пожалуйста. В 1 версии был канал Alarm во второй версии я че-то не го вижу. Зато есть Leakage Mode. При его включении включается пищалка. Это одно и тоже? Мне скрипт поправить надо и для понимания нужно
Добрый день! Прошу прощения за поздний ответ.
Дело в том, что действия в режиме “Протечка” предусматривают только способы отключения аварийного режима.
Так как для входа вы выбираете способ управления по фронтам, то для срабатывания триггера отключения аварийного режима предусмотрено три варианта обработки воздействия: по переднему фронту (замыкание) и по заднему фронту (размыкание) и по переднему или заднему.
Да, Alarm теперь называется Leakage Mode.
Добрый день!
Мне удалось ответить на ваши вопросы?
Вероятно ваш ответ про отсутствие пунта меню “включить” при размыкании хотя бы 1 контакта верен, но честно говоря я его не понял. Я в целом решил свою задачу скриптом. Просто хотел решить ее без скрипта.
А так спасибо.
1 лайк