Здравствуйте
Возможно ли в WB-UPS v.2 установить более ёмкие батарей вместо текущих?
Путь методом “колхоза” с внешним размещением и потерей гарантии.
Если да, то какие нюансы.
Спасибо.
Здравствуйте
Возможно ли в WB-UPS v.2 установить более ёмкие батарей вместо текущих?
Путь методом “колхоза” с внешним размещением и потерей гарантии.
Если да, то какие нюансы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Не рекомендую вносить какие-либо изменения в конструктив и схемотехнику оборудования. Модуль тестируется и обеспечивает безопасное использование только в оригинальном исполнении. Без должного тестирования подобные изменения могут привести к негативным последствиям.
Вы можете использовать любой другой модуль бесперебойного питания большей емкости, подходящий по характеристикам.
Ну и да, гарантии и подержки это лишает. Ещё литиевые батареи весьма опасные, одно неудачное решение - и можно устроить пожар.
какие то варианты можете порекомендовать?
вопрос более обширный, чем изначально сформулирован, поясняю
есть объект, где стоит wb подключённый через ups v2
регулярно стало пропадать энергоснабжение и соответственно питания от ups
в связи с чем выяснилось пара моментов:
отключение длится дольше чем может вытянуть ups
в нём деградировал аккумулятор и похоже продолжает это делать. согласно документации для оценки степени заряда. 6.0 В - разряжен, 8.4 В - полностью заряжен, так вот, выше 7.4 значение не показывает, бывают кратковременные пики до 7.6, а на 6.5 уже отключение происходит (возможно 6.4, но последнее значение в истории сохраняется 6.5)
посему тут вижу 2 варианта
а. поставить параллельно второй ups, и тут вопрос, как будет идти заряд батарей, если они разной степени живости? сейчас замерил, второй имеющийся (свежий) ups в заряженном состоянии на Vb выдаёт 8.0, а не 8.4… хм…
b. заменить аккумулятор на более ёмкий, что дешевле приобретения второго устройства
и как бы логичный вопрос - что делать с устройством, когда аккумулятор окончательно деградирует? выкидывать и покупать новое устройство? )))) гарантия к этому моменту однозначно закончится (как с первым вариантом выше)
вот и спрашиваю производителя об официальном решении…
Здравствуйте.
К сожалению, порекомендовать внешнюю батарею не могу. Мало опыта в этом.
То, что не заряжает больше 7.5 В действительно может свидетельствовать о деградации аккумулятора.
Не вижу проблем в данной схеме. Каждый модуль зарядится на ту емкость, которой он на момент заряда обладает.
Новый модуль был уже в эксплуатации? Для нового модуля напряжение должно быть близко к 8.4 В. Я бы попробовал его разрядить, затем зарядить и проверить напряжение при заряженном (заряжать более 4 часов). Возможно неисправен.
Данный вариант тоже возможен с соблюдением вышеизложенных моментов по специфике модуля.
Я бы заменил аккумуляторы на новые аналогичные. Из личного опыта: делал такое только со встроенным модулем резервного питания. Уже пару лет к этому вопросу не возвращался.
Пришлите серийный номер обоих модулей WB-UPS v.2.
Здравствуйте.
Забыл уточнить, какая температура модулей при этом? Модуль заряжается при температуре не выше 45 °C.