Приветствую

Есть у заказчика два стареньких, но живых и рабочих WB-UPS v.2, подключены в параллель чтобы увеличить время работы WB от них
Схема подключения: (выставлены слева на право: БП, ups1, ups2, wb)
От БП
V+ приходит на Vin первого ups, от него на Vin второго
V- приходит на левый Gnd первого ups, от него на на левый Gnd второго

Выходы (правый Gnd и Vout) обоих ups проводами одинаковой длины подключены на Gnd и V+ wb (соидиняются в клемме на wb)

Аналогично выходы Vb параллельно подключены на A1 вход WB

В общем и целом вся эта конструкция рабочая и уже давно работает, просто тут случайно глазами была замечена странность, а именно:

  • в нормальном состоянии на А1 напряжение показывает 8.1 вольт
  • на обоих ups горит Full
    При пропадали питания:
  • на левом ups загорается индикация Fail
  • на правом при этом горит Full

Напряжение на A1 падает сначала ооооочень медленно, потом на второй ups загорается Fail и оно падает уже активней

Где ошибка в схеме?..

Добрый день!

Ошибки в схеме нет – собрано верно, и то, что вы видите, для двух WB-UPS v.2 в параллели штатно.

При пропадании входного питания преобразователи обоих модулей пытаются держать на выходе своё напряжение. Выходы соединены, а уставки у двух экземпляров всегда немного различаются ввиду разброса параметров, поэтому всю нагрузку питает тот модуль, у которого напряжение чуть выше.