Wb-ups v2

Добрый вечер!

Мне кажется, или правая банка вздулась?

Добрый день. Визуально практически не увеличилась банка, но возможно только начала вздуваться. Расскажите пожалуйста какая нагрузка подключена, как часто происходит переключение на UPS?

Из нагрузки - 2 модуля mdm3, 2 модуля map6s, mr6c, реле практически всегда выключены, MRM2-mini. За все время эксплуатации на UPS было переключение раза 3, по длительности не более 2 минут каждый раз.

Нагрузка не большая. А температура в щите не завышена? если аккумулятор вздуется сильнее, сообщите, заменим, если модуль еще на гарантии.

Температура не более 30 градусов.

Тогда предлагаю периодически контролировать состояние банок, при изменениях сообщить

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • Wb-ups v2

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.