Wb-ups v2

Добрый вечер!

Мне кажется, или правая банка вздулась?

Добрый день. Визуально практически не увеличилась банка, но возможно только начала вздуваться. Расскажите пожалуйста какая нагрузка подключена, как часто происходит переключение на UPS?

Из нагрузки - 2 модуля mdm3, 2 модуля map6s, mr6c, реле практически всегда выключены, MRM2-mini. За все время эксплуатации на UPS было переключение раза 3, по длительности не более 2 минут каждый раз.

Нагрузка не большая. А температура в щите не завышена? если аккумулятор вздуется сильнее, сообщите, заменим, если модуль еще на гарантии.

Температура не более 30 градусов.

Тогда предлагаю периодически контролировать состояние банок, при изменениях сообщить

Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:

  • Wb-ups v2

Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.

В письме укажите:

  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
  3. ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.

Добрый день!

Что то модулю опять поплохело.


За год питание от модуля было 1 раз, примерно 2 минуты.

Добрый день! В этот раз хорошо бы разобраться, что случилось. У вас есть возможность измерить температуру в закрытом щите между WB-UPS и блоком питания?

Постараюсь измерить до конца недели.


Модуль слева MAP6S
UPS я из своей схемы исключил, во избежание.

Добрый день! Модуль могу утилизировать?

Добрый день.
Да, этот модуль лучше отключить.

Нам нужно выяснить причину повторного проявления этого дефекта у WB-UPS2.
Вы можете сообщить следующую информацию?

  1. Что подключено к модулю WB-UPS, кроме как WB-MDM3 - 2 шт., WB-MAP6S - 2 шт., WB-MR6C v.2 1 шт., WB-MRM2-mini v.2 - 1 шт.?
  2. Подключен ли контроллер WB7.3 AZ7RCSJ3?
  3. Установлены ли модули внутрь контроллера? Какие?
  4. Присутствует ли GSM-модем внутри контроллера?
  5. Можете ли вы измерить фактическую потребляемую мощность, например с помощью мультиметра?
  6. Подключено ли что-то на клемму VOut?

Добрый день.
Да, этот модуль лучше отключить.

Нам нужно выяснить причину повторного проявления этого дефекта у WB-UPS2.
Вы можете сообщить следующую информацию?

  1. Что подключено к модулю WB-UPS, кроме как WB-MDM3 - 2 шт., WB-MAP6S - 2 шт., WB-MR6C v.2 1 шт., WB-MRM2-mini v.2 - 1 шт.? - больше ничего
  2. Подключен ли контроллер WB7.3 AZ7RCSJ3? - нет, в нем аккумуляторный модуль
  3. Установлены ли модули внутрь контроллера? Какие? - аккумуляторный модуль, спрут, доп RS-485
  4. Присутствует ли GSM-модем внутри контроллера? - да
  5. Можете ли вы измерить фактическую потребляемую мощность, например с помощью мультиметра? - попробую