WB6. GPIO Скачет значение

Добрый день.

Вдруг начало скакать значение по счетчику воды.


Значение в районе 6к реальное, затем быстро увеличивается до 7к и начинает скакать.

нормализуется после

service wb-homa-gpio stop
mosquitto_pub -r -m (значение) -t /devices/wb-gpio/controls/VNS_total
service wb-homa-gpio start

но спустя сутки примерно снова повторяется. С чем может быть связано?
Началось пару дней назад, до этого долгое время все работало исправно.
Спасибо.

Контроллер должен считать количество импульсов от подключенного счетчика?
Если так, то почему в истории по этому каналу появляются дробные числа? Цена импульса установлена в единицу.11

Если подключаю счетчик напрямую к контроллеру, то данные получаю. Если тот же счетчик подключаю к WB-MCM8 или WB-M1W2 DI, то тишина.

Ну и резкое повышение кол-ва импульсов(первый пост). Это у нас счетчик кривой(имп. выход его) либо что может быть еще?

Это модуль истории выдаёт среднее за период

Давайте постараемся вот это решить. Потому что это три сильно разные железки, с разным железом и ПО. Опишите максимально подробно всё что делаете: со схемами, фото, моделями оборудования, симптомами.

До этого был установлен счетчик(модель не помню) все было отлично, потом мосводоканал решил заменить его на ВВТ-100 (http://www.vodopribor.su/catalog/pribory-ucheta-vody/vvt/schetchik-vody-vvt-100/). Паспорт на него не оставили.

К клеммам А1 и +5V контроллера WB6(HW:6.5) напрямую подключен счетчик воды с импульсным выходом.
Все работает/считает хорошо, но в какой-то момент начинается резкий рост регистрируемых импульсов и длится минут 40-60, после нормализуется.

Мультиметр в режиме измерения сопротивления (предел 20ком) имп.выход счетчика все время показывает единицу, тем не менее WB6 считает импульсы.

Решил попробовать подключить водосчетчик к WB-MCM8(после который еще и спалил, запитав контроллер по по PoE - 48В, у WB-MCM8 9-28В. Возможен ли ремонт у вас?) - нет реакции.
С WB-M1W2 в режиме DI аналогично - нет реакции. И это именно с этим водосчетчиком.
Собираю такую схему на столе с другим счетчиком (https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_s_impulsnym_vyhodom_novyj.html) - wb-mcm8 и wb-m1w2 импульсы считают.

Сейчас WB запитан от другой розетки, уже неделю без скачков работает.

Да. Но так как не знаем, что именно у вас сломалось, цена ремонта может быть вплоть до цены нового устройства (то есть если всё сгорело, дадим вам новый).

Вот это непонятно, конечно. А скачки значений, как на рисунке в первом сообщении - это только со счётчиком ВВТ-100? И подключаете его вы при этом к А1 и +5V?

Если верить мануалу на счетчик:
“Максимальный коммутируемый ток  50 мА. Максимальное коммутируемое напряжение  24 В. «+» коричневый провод. «-»  белый провод.
Длительность импульса – 100 мс.”
Мануал на ВВТ-ххх, стр 14

Советую подключить для уверенности так:
“+” с клеммы VOUT на коричневый счетчика
Белый счетчика - на вход Ax и через 1 Ком резистор на Gnd.
Идея в том чтоб подтянуть к земле выход.
Да, на мультиметре 100 мс (десятая секунды) импульс и не увидеть, на обыкновенном.

А вот это - явно наводка на провод от какого-то прибора/провода/двигателя рядом. Подтяжка и повышения питающего напряжения - должно помочь.
И да, сам видел такую картину: провода датчика, которые выходили из счетчика “звонились” на его корпус с сопротивлением 20-50Ком. Может отсырело что-то внутри, может изоляция протерлась.

Добрый день.
Спасибо за ответ! Подключил как вы советовали.
Мониторю результат.

Добрый. Ну, посмотрим, а датчик на корпус не прозванивали?

С момента подключения по вашему совету сбоев не было все еще! Спасибо!
Нет, на корпус не позванивал.

1 лайк

Отлично. Очень благодарен за отзыв.

Беда!


Снова скачки. Топик по импульсам в графане.

Явно какое-то искрение в проводах рядом. Есть возможность провод чуть перенести в сторону?
Ну и можно попробовать ресзистор уменьшить до 500 Ом.

Я до этого подключал счетчик напрямую к контроллеру, то есть провод длиной см 40 от импулс. выхода сразу в контроллер. Рядом других проводов нет, сам контроллер через блок питания в розетку, также рядом других проводов нет. И скакало!
Прозвонил провода на корпус счетчика - бесконечность.
С резистором на 530 Ом импульсы не регистрируются. :confused:

Значит 500 - перебор. Надо больше, А сейчас какая длина провода?
А какая версия wb-homa-gpio?
Узнать:
dpkg -s wb-homa-gpio

Вообще - пробую воспроизвести.

Сейчас метров 10 витой пары.
Version: 1.19.5

Теоретически неисправным сам импульсный выход может быть? Но чему там ломаться…

“Дребезжать” выход может, но это очень уж редко. Может попробовать неиспользуемые провода присоединить на землю контроллера?

Спасибо, буду пробовать.
А wb-m1w2 в режиме DI должен ведь считать импульсы тоже?

Да, у него есть свой внутренный регистр счетчика и работать будет.