Контроллер должен считать количество импульсов от подключенного счетчика?
Если так, то почему в истории по этому каналу появляются дробные числа? Цена импульса установлена в единицу.
Если подключаю счетчик напрямую к контроллеру, то данные получаю. Если тот же счетчик подключаю к WB-MCM8 или WB-M1W2 DI, то тишина.
Ну и резкое повышение кол-ва импульсов(первый пост). Это у нас счетчик кривой(имп. выход его) либо что может быть еще?
Давайте постараемся вот это решить. Потому что это три сильно разные железки, с разным железом и ПО. Опишите максимально подробно всё что делаете: со схемами, фото, моделями оборудования, симптомами.
К клеммам А1 и +5V контроллера WB6(HW:6.5) напрямую подключен счетчик воды с импульсным выходом.
Все работает/считает хорошо, но в какой-то момент начинается резкий рост регистрируемых импульсов и длится минут 40-60, после нормализуется.
Мультиметр в режиме измерения сопротивления (предел 20ком) имп.выход счетчика все время показывает единицу, тем не менее WB6 считает импульсы.
Да. Но так как не знаем, что именно у вас сломалось, цена ремонта может быть вплоть до цены нового устройства (то есть если всё сгорело, дадим вам новый).
Вот это непонятно, конечно. А скачки значений, как на рисунке в первом сообщении - это только со счётчиком ВВТ-100? И подключаете его вы при этом к А1 и +5V?
Если верить мануалу на счетчик:
“Максимальный коммутируемый ток 50 мА. Максимальное коммутируемое напряжение 24 В. «+» коричневый провод. «-» белый провод.
Длительность импульса – 100 мс.” Мануал на ВВТ-ххх, стр 14
Советую подключить для уверенности так:
“+” с клеммы VOUT на коричневый счетчика
Белый счетчика - на вход Ax и через 1 Ком резистор на Gnd.
Идея в том чтоб подтянуть к земле выход.
Да, на мультиметре 100 мс (десятая секунды) импульс и не увидеть, на обыкновенном.
А вот это - явно наводка на провод от какого-то прибора/провода/двигателя рядом. Подтяжка и повышения питающего напряжения - должно помочь.
И да, сам видел такую картину: провода датчика, которые выходили из счетчика “звонились” на его корпус с сопротивлением 20-50Ком. Может отсырело что-то внутри, может изоляция протерлась.
Я до этого подключал счетчик напрямую к контроллеру, то есть провод длиной см 40 от импулс. выхода сразу в контроллер. Рядом других проводов нет, сам контроллер через блок питания в розетку, также рядом других проводов нет. И скакало!
Прозвонил провода на корпус счетчика - бесконечность.
С резистором на 530 Ом импульсы не регистрируются.