Добрый день! Стоит задача организовать управление контроллером AK–CC55 compact холодильного оборудования dsnfoss из вебинтерфейса wirenboard. Не можем установить связь c wb7. На ak-cc55 есть разъём под modbus, пробовали с modbus poll опрашивать на разных настройках (скорость, modbus адрес и т.д.), ak-cc55 пакеты видит (судя по индикации светодиода на плате), но ответы не отправляет. Есть дисплей AK-UI55 Set, в нем либо значения нужных настроек modbus не меняются (например адрес, значение 0 по умолчанию невозможно изменить), либо вообще нет соответствующего меню, ссылки на которые есть в документации danfoss. Может был опыт и есть решение?
Добрый день.
Рекомендую именно modbus_client для того чтобы проверять связь - видно и запросы и ответы.
А что вообще индицирует этот светодиод? Судя по документации - " Мигание. Идет обмен данными по сети (MODBUS или LonWorks)"
Если отправить заведомо неверный запрос (не modbus) -реагирует?
И - как настроены стопбиты?
Это мастер устройство, у него по документации - нет адреса.
Предположу что устройство настроенное на 1 (1,5) стопбит хорошо получает с 2 стопбитами запрос но отвечает со своими настройками. Проверьте что ему задано.
Попробуем.
На плате ak-cc55 два светодиода, один на приём, другой на передачу. Вот тот, что на прием, синхронно со светодиодом wb-usb485 мигает при опросе с modbus poll. Второй светодиод не мигает вообще. Стоп-биты и чётность по умолчанию судя по документации ak-cc55 должны быть 8е1.
тут имелось в виду настройки ak-cc55, которые меняются через дисплей AK-UI