WBE2-I-OPENTHERM + BAXI ECO Life 31F

Приветствую!
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме с котлом:
При уставке в 0 котел периодически включает горелку и практически сразу гасит ее.
Закономерности выявить не удалось, может раз в минуту это делать, может раз в 10 минут.

Может вообще не стоит тратить время, т.к. не факт что модуль правильно работает с данной моделью котла?
Прошивка модуля 1.74, шаблон устройства fw1.7.3.

P.S.
Кроме этой “фичи” есть и другие:
Например, котел не запускает контур отопления при положительной уставке (45), если флаг wbe2-i-opentherm_11/Auto Temp Switch = 0, смена данного флага на 1 запускает контур отопления.

В данный момент отключил котел от модуля и управляю “перемычкой” через реле.
Также пробовал через Ax_OUT имитировать работу сухого контакта - не получилось, котел все равно видит контакт несмотря на встроенный резистор в 100кОм.

Добрый день.

В списке поддерживаемых моделей нет BAXI ECO Life 31F, возможно у данного котла есть особенность.

Уточню у коллег про данное поведение.

Доброго дня.
С какой целью ноль отправляете в качестве уставки ?
Фото шаблона пришлите

Уставку ставлю в 0 чтобы отключить контур отопления когда температура в помещении поднимается на достаточный уровень.
вот фото шаблона из интерфейса:

У вас висит ошибка связи с котлом.
Не надо самостоятельно менять уставку в ноль. Модуль сам остановит нагрев теплоносителя при достижении уставки комнатной температуры.

Начните с простого.
Переведите в режим работы по теплоносителю. В этом режиме быстрее можно проверить как модуль работает с вашим котлом.

Добрый день, естественно висит ошибка связи, я его отключил чтобы не убить котел частыми включениями/ выключениями. Сейчас добрался до котла, снова соединил котел с модулем.
Выставил следующие настройки:


Наблюдаю…

Добрый день!
В результате общения с техподдержкой в телеграм чате с @NevotonSupportBot удалось должным образом настроить логику для отключения контура отопления. Для отключения контура отопления не нужно менять настройки уставки, нужно изменить режим работы котла на ЛЕТО.

dev["wbe2-i-opentherm_11/Season reg"] = 2 //отключить контур отопления
dev["wbe2-i-opentherm_11/Season reg"] = 1 //включить контур отопления

Также есть ключевой момент: настройка Auto Temp Switch должна быть выставлена в 0 (возможно при 1 это и есть причина частого включения/отключения).

Кроме того, после перезагрузки котроллера слетают настройки Auto Temp Switch, CH Max Value, CH Gest. Я сделал такой костыль через wb-rules:

setTimeout(function () {
    function setValue(param, val) {
        dev[param] = val;
        log("{} = {}", param, val);
    }
    setValue("wbe2-i-opentherm_11/Auto Temp Switch", 0);
    setValue("wbe2-i-opentherm_11/Heating Setpoint", 44);
    setValue("wbe2-i-opentherm_11/CH Gest", 5);
    setValue("wbe2-i-opentherm_11/CH Max Value", 50);
}, 60000);

Подскажите есть ли более правильный способ выставить настройки после перезагрузки контроллера?

Еще добавлю что периодически прилетает/пропадает бит ошибки

"wbe2-i-opentherm_11/Boiler fault indication" = 1

Котел при этом никак не реагирует (продолжает работать).

Еще понаблюдаю за работой котла в течение недели, отпишу сюда.

Уточняю. Не все котлы адекватно реагируют на работу в режиме “Отключение контуров”

Также есть ключевой момент: настройка Auto Temp Switch должна быть выставлена в
0 (возможно при 1 это и есть причина частого включения/отключения).