Недавно стал обладателем модуля openthrerm (прошивка 1.73) для контроллера wirenboard6 (wb2404) Вставил в контроллер и подключил его к котлу - всё по инструкции.
Ну и как неоднократно писали тут - много вопросов с получением данных с котла .
Полное ощущение что есть проблемы с получением данных - явно что-то пропускается и как-то очень медленно опрашивается (например поставил период опроса регистров раз в секунду - всё стало читаться через раз ошибка - значение- ошибка и т.д. )
Поставил опрос «в порядке очереди» - работает , но осадочек остался.
Иногда прилетают совсем непонятные значения температур СО ( то нормально 50, то 0 потом 90 ) также с давление - значения в целом соответствуют манометру - но может прилететь и 6 или 9 бар….
Значения модуляции горелки скачут на выключенной горелке…
(Провод экранированный и витой - вариант наводок исключаем)
И самое интересное, что нигде нет нормальной человечной инструкции объясняющий взаимосвязь параметров и режимов работы…
Методом научного тыка немного разобрался с режимом прямой уставки температуры.
Режим комнатного датчика не работает никак - котел тупо на запускается ни при каких настройках.
Режим уличного датчика вводит в ступор - что то работает - но логики не вижу никакой…
С воплями закончили - переходим к вопросам:
- кто знает где взять информацию по расшифровке значения «статус котла».? Аналогично «код ошибки»?
- есть ли толковое описание режимов работы модуля с котлом? В невотоновской инструкции тоже всё очень вскользь явно пропуская «очевидные» моменты
- можно ли через модуль включить например циркуляционный насос? Или получить его состояние? В инструкции есть регистр в информационном меню - но как его прочитать - непонятно.
PS
Расшифровку статуса котла нашел. Как не странно в документации…
Доброго дня.
Менять период опроса не надо. Нужные поля оставить в режиме “в порядке очереди”
Котёл не приставка, не надо от него требовать миллисекундных обновлений и такой же реакции на команды.
-
Расшифровка кода состояния котла в описании протокола OT
На пример тут OpenTherm-GateWay/OT-Protocol-Specification-v2-2.pdf at master · Nodo-Domotica/OpenTherm-GateWay · GitHub
-
Полноценное описание готовим. Могу выдержку из него вам скинуть относительно ваших вопросов. Пришлите сообщение в чат-бот @NevotonSupportBot
-
Протокол не предусматривает управление насосами. В нашем описании на сайте нет регистра управления насосом.
По данным давления. Модуль отдаёт только те значения которые приходят от котла по ОТ. На панели котла давление отображается ?
Так же и с модуляцией. На некоторых моделях котлов её просто не отдают в ОТ или отдают какое то фиксированное значение.
Выставьте все необходимые параметры в режиме “в порядке очереди”
Выберите один режим управления, по датчику температуры комнаты или прямое управление. И проверить один режим. Если что то не получается помогу в онлайне.
1 лайк
Добрый день.
Про опрос регистров - понял.
С расшифровкой статуса котла тоже понемногу разобрался. Не всё понятно - но материал для изучения есть
Про давление: на котле его не видно. Но получаемые значения хорошо коррелируют с показаниями манометра. Неужто совпадение?
Модуляция отображается (в информационном меню) - и получаемые значения бъются с показаниями в этом меню. Непонятно одно - когда горелка не работает в инф. меню котла модуляции нет (–) - а по протоколу продолжают прилетать некие значения (живет своей жизнью?)
Вопрос: насколько понимаю есть возможность читать иные данные с котлов? На нем есть информационное меню с некими регистрами (не меню прозрачных параметров) - воpможно ли их прочитать? Интересует скорость насоса…
И можете подсказать - где найти информацию по значению битов кода ошибки (регистр входов 0206) для данного производителя? В документации - “идите к oem”
Спасибо!
Провожу тестирование в режиме отопления «Датчик уличной температуры» .В конфигурации модуля задал номер климатической кривой.
В карточке устройства меняю параметр «уличная температура» ( как понимаю это приводит к записи этого значения в контроллер ?) - Поле «уставка отопления» не меняется согласно кривой из документации. Что я делаю не так?
И очень смущает переключатель «статус отопления» - насколько вижу он ведет к регистру хранения 205 а по документациии это температура комнатная желаемая… Как это понимать?
Если посмотреть описание ОТ там всего 127 команд. В зависимости от котла часть команд может не поддерживаться.
Дада - читаю доки по протоколу…
Разобрались.
Уставки принимает.
Значения модуляции, давление отдаёт.
Скорее “разбираемся, есть прогресс”
Много общались в чате , заменили шаблон на версию 1.7.3 и проверили настройки.
По поводу “отдает” - основной вопрос в том что жанные с выбросами никак с реальностью не коррелирующими. Ну и остальные вопросы пока без ответа. Отложили на время тестирования на моей стороне.
Тут главное, что котёл полноценно обменивается данными с модулем.
Нет проблем с отправкой уставки в котёл.
Вычитываются данные о возможности управления контурами
Вопрос решен заменой контроллера на внешний NEVOTON BCG-1.1.3-WF