Добрый день! Был у меня WBE2-I-OPENTHERM версии 1.0.2. Котел Viessmann Vitodens 100-W первой версии, еще с крутелками. Все работало. Единственное что не нравилось, это сильное дросселирование по температуре в контуре котла. Недавно пришел новый модуль второй версии и вот какая проблема: когда котел выходит на сильный перегрев, то отключается горелка и в месте с ней и контур отопления котла. Насос в котле останавливается и новый цикл начинается только после падения температуры в контуре до заданой. Из-за отключенного режима отопления котел крайне медленно остывает.
На графике слева температура в котле на старой версии, с права — новой.


Добрый день!

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

1 лайк

Доброго дня.

Режим отключения контуров поставить “0”

1 лайк

Спасибо! Все работает!