Суть такова, есть WBIO-DI-HVD-8 который подключен к WB-MIO а он подключен к WB-MGE v.2 он по Ethernet подключен к WB 8.5 не могу в интерфейсе Устройства снять с него подключенный к нему сигнал 220В, как правильно и где прописать WBIO-DI-HVD-8?
По моему адрес нужно указывать как 208:1
можете уточнить где именно надо указать 208:1 ?
Спасибо, помогло а если я планирую добавлять ещё модули то последующие надо 208:2 и т.д. ?
Да. Всё верно.