Добрый день! Не учли один момент при проектирование, а именно планировалось выключатели с подсветкой ABB Nessen N2204.7 с модулем подсветки N2191VD завалить на модуль HVD16.

Как оказалось с выключателя при использовании подсветки при разомкнутой кнопки идёт 65В. Модуль HVD логическая единица с 50В. Те у меня всегда кнопки нажаты.

Вопрос можно ли переконфигурировать HVD, или заказать отдельно модуль с лог. Единицей например 100В. Возможно предложите свои варианты.

Шкаф забит под завязку, вариант с промежуточные реле не предлагать. Это крайний вариант.

Добрый день. Предлагаю шунтировать вход HVD резисторами.
Вот тут подробно описывал:

В вашем случае, думаю, попробовать 27Ком. Если не поможет - то уменьшать.

Спасибо, об это тоже думал, но как и реле это тоже не очень хороший вариант. Всетаки есть возможность конфигурации самого модуля HVD при размещение заказа?

Передал запрос производству.