Добрый день. Хотелось бы, узнать какими интерфейсами обладает Wiren Board 7 в минимальной конфигурации.
Я правильно понимаю, что RS 485 по умолчанию вообще нет?
я смогу подключить к Wiren Board 7 WBIO-DI-HVD-16 4 шт., и WBIO-DO-R1G-16 4 шт.?
Ещё вопрос. Хотел на вашем контроллере автоматизировать небольшой цех.
48 точек нагрева с позиционным регулированием на WB-MAI11 и термометрах сопротивления. Как быстро происходит опрос на этих модулях?
Именно процесс измеренеия каждого канала MAI11 - не реже чем раз в 2 секунды. Зависит от количества измерений (усреднение), настроенного для канала в MAI, от типов датчиков.
А частота опроса с контроллера каналов - тут зависит от скорости шины RS-485 и количества Modbus устрйоств на шине.
Думаю для 2-3 MAI на шине 57600 период обновления данных именно на контроллере тоже не превысит 2 сек.
Спасибо. Помогли с выбором!
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.