В офисе где собирали щит контроллер работал нормально ,установили щит на объекте стал перезагружаться каждую минуту и даже на столе подключенный нетворг таже история
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(581,5 КБ)
В офисе где собирали щит контроллер работал нормально ,установили щит на объекте стал перезагружаться каждую минуту и даже на столе подключенный нетворг таже история
Добрый день!
Спасибо за архив с диагностикой!
Судя по приложенным логам, согу предположить, что у вас проблемы с microSD карточкой, к которой птыается обратиться SprutHub. Попробуйте заменить карту и переустановить SprutHub.
Nov 15 15:23:44 ... systemd[1]: dev-mmcblk1p1.device: Job dev-mmcblk1p1.device/start timed out.
Nov 15 15:23:44 ... systemd[1]: Timed out waiting for device /dev/mmcblk1p1.
Nov 15 15:23:44 ... systemd[1]: Dependency failed for File System Check on /dev/mmcblk1p1.
...
Nov 15 15:23:42 ... systemd[1]: mnt-sdcard.automount: Got automount request for /mnt/sdcard, triggered by 4458 (java)
...
Чтобы быть уверенным, предлагаю отключить сначала SprutHub (пока контроллер не перезагрузился) и проверить, уйдут ли перезагрузки:
systemctl stop spruthub.service
systemctl disable spruthub.service
Уточните еще, пожалуйста, где вы приобретальи карточку? У нас?