Wirenboard и работа с платой OpenTherm Невотон

Снятие и подача питания на модуль.

Обрываем связь между котлом и модулем openterm. Восстанавливаем связь. Смотрим да уставкой. Что с ней?

Второе - обрываем связь между модулем ot и wb. Восстанавливаем. Что с уставкой?

Интересно, какие мотивы реализации данного поведения?)

Не нашел в хелпе по шаблонам как изменить поведение “при запуске писать ноль”

Есть какие-то новости?

Добрый день.

Контроллер никак не обрабатывает ситуацию, когда у модуля нет питания. Поэтому заново отправлять значение в регистр не будет. В стандартной ситуации питание на модуль не исчезнет, только нештатное поведение контроллера по питанию может к этому привести.

То же значение, что было и до обрыва связи. Т.к. контроллер отправил значение на модуль и оно там осталось.

Как вы эту связь обрываете? Модуль в контроллер установлен. По опентерму будут отправляться те значения, что остались в модуле на момент обрыва связи.

Шаблон с такой логикой изначально написан коллегами из Невотона. В моем понимании это сделано для перестраховки, чтоб котлу заведомо отправлять ноль (Дмитрий @Dmitry_Nev_Support , поправьте меня, если не так). Повторюсь, вы можете изменить шаблон под свои задачи. Один и тот же шаблон не всегда может покрыть все возможные задачи.

Подскажите, остались ли у вас вопросы?

Отметила решённой. Если будут дополнительные вопросы, сделайте, пожалуйста, новую тему с кратким описанием проблемы.