Wirenboard + Segnetics

Добрый день, передо мной стоит задача поддерживать перепад давления в 120 помещениях, при подборе оборудования, возник вопрос будет ли работать ?

[Модуль ввода-вывода WBIO-AI-DV-12] + [Модуль ввода-вывода WBIO-AO-10V-8] + [WB-MIO] + Segnetics SMH2g + MC0401(Segnetics)
Возможно ли интегрировать в контроллер Segnetics данные модули ? Есть ли какие либо нюансы ?

Если подключать модули к ПЛК по RS-485, то проблем быть не должно.

Учтите что текущая версия прошивки WB-MIO не работает с текущей ревизией WBIO-AI-DV-12 а с WBIO-AO-10V-8 не работал никогда.
В качестве аналоговых входов рекомендую MAI11 (Скоро будет MAI5) а для выходов 0-10 модуль Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board

Изучил инструкцию по модулю MAI11,возникает вопрос:

  • К модулю можно подключить 22 однополярных датчика, а входов 11 и адресов 11, два датчика будут подключаться на один адрес ?
  • Что необходимо учесть при программировании 22 датчиков?
  • И как подключить два датчика к входу, один на клемму N а второй на клемму P ?
  • Можно ли последовательно подключать модули [Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4] ?

Для входов “N” и “P” адреса регистров, в случае использования не-дифференциального режима входа разные:

Типы датчиков, ну и настроить входы на них.

Вот тут описано: Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board

Немного не понял, последовательно, имеютя в виду их, MAO4 выходы?

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.