Залипло реле в r1g-16

Добрый день!

В первую очередь, пожалуйста, сразу отсоедините и не используйте больше этот модуль.

По существу проблемы: у светодиодных ламп очень большой, в разы превышающий их обычное потребление, пусковой ток. Вот есть пример измерения 6.5-ваттной лампы: http://www.olino.org/us/articles/2016/03/08/eglo-eglo-led-lamp-7w-e27-warm-wit - пусковой ток 4.8 А (искать по Inrush current). На самом модуле мы консервативно указываем параметр в 1А на канал; внутри стоят реле HF49FD, которые при чисто резистивной (!) нагрузке позволяют коммутировать до 5А. Предположим, у ваших ламп пусковой ток составляет 4А, тогда для шести ламп это 24А, что, конечно, выводит реле из строя.

Специально для коммутирования такой нагрузки мы сделали модули http://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules (в модификации S), они рассчитаны на большой пусковой ток.

Случай негарантийный. Мы учтём его и постараемся добавить в описания и документацию дополнительные предупреждения.